隧道屬大型工程,在施工中雖對質量的管控非常嚴格,但難免還是會出現細節上的疏忽,或材料本身的問題,導致隧道在使用一段時間后出現滲漏現象。在長期的堵漏施工中,涌達建設發現,隧道滲漏的位置和原因都具體類同性,現總結如下:
一、隧道常見的滲漏現象
1、接縫處管片表面濕漬,這種滲漏為整個隧道滲漏的主要形式;
2、管片接縫出現滴漏或成線流;
3、管片吊裝孔有滲漏;
4、管片因出現破損出現滲漏;
5、盾構隧道與聯絡通道和洞門接縫滲漏。

二、隧道滲漏原因
1、在管片生產過程中,設置密封墊的溝槽部位混凝土不密實有水泡、氣泡、微裂紋等缺陷,管片拼裝完成后,水從繞過密封墊,從水泡、氣泡孔處滲漏進來。
2、由于密封墊粘貼質量不好或在粘貼密封墊后直接下井拼裝,在拼裝過程中,密封墊部份脫落,兩管片間密封墊擠壓不密實,造成該處滲漏水。
3、在拼裝過程中,管片發生了碰撞,使止水條脫落或斷裂,使密封墊沒有形成閉合的防水圈。
4、相鄰管片止水密封墊不能完全密貼或者已錯開。
5、止水密封墊上粘有泥土,在管片安裝前未沖洗干凈。
6、管片邊角處破損處過深,止水密封墊未受擠壓而起不到防水作業。
7、K塊位縱縫過寬。
8、管片脫出盾尾以后,由于管片上浮,使管片錯臺量大于設計值10mm,使相鄰兩管片間密封墊錯開使有效接觸面不夠,造成管片滲漏水。
9、管片背后注漿的質量差、填充不密實,不能使圍巖和襯砌整體協調受力,造成受力不均,局部變形過大,首道防水層失去作用而引起滲漏水。
10、管片在運輸、拼裝過程中,受到擠壓、碰撞,造成缺邊掉角。
11、管片拼裝質量差、螺栓未擰緊,造成接縫張開過大;手孔、注漿孔等薄弱部位封孔質量差,螺栓孔未加防水密封墊圈等。
通過上述的內容我們不難發現,隧道滲漏的產生位置其實不多,而引起滲漏的原因多是接觸縫或管片的接觸部位,因此,對于隧道工程來說,在防水工程中尤其要注意這兩點。更多“隧道防水堵漏”請關注我們的網站,謝謝!
聲明:本網站發布的內容(圖片、視頻和文字)以原創、轉載和分享網絡內容為主,如果涉及侵權請盡快告知,我們將會在第一時間刪除。文章觀點不代表本網站立場,如需處理請聯系客服。電話:158-5106-6698,185-5154-0999;郵箱:348083717@qq.com。
掃描添加好友
免費提供:防水堵漏施工方案
掃描二維碼
訪問涌達防水堵漏公司手機端
已幫助
人
人
您的鼓勵是作者最大的動力
相關推薦
- 隧道常見的滲漏現象及產生滲漏的原因分析_資深技術員
- 導致地鐵隧道滲漏水的原因及其堵漏方法分享:
- 隧道伸縮縫堵漏公司哪家好?隧道堵漏如何收費 ?
- 堵漏公司:隧道滲漏水原因和堵漏處理方案有哪些?
- 隧道堵漏:盾構法施工技術在我國的應用
- 隧道堵漏有哪些重要意義呢?以及在堵漏時要注意哪些問題呢?
- 隧道堵漏就是對隧道內出水處進行修補的工序【隧道防水設計】
- 隧道堵漏在修補過程中運用什么樣的材料合適呢?
- 讓您了解“隧道堵漏的特征及其結構的簡要介紹”帶來幫助
- 隧道堵漏中一般會遇到哪些滲漏的點位?詳說隧道堵漏的治理方法
- 隧道滲漏的原因分析,堵漏的原理和方法有哪些 ?
- 隧道防滲堵漏方法:隧道滲水堵漏怎么處理?