打眼灌漿工程隊_衛生間注漿防水堵漏能長久嗎?
發布時間:2023-8-14
來源:涌達建工 瀏覽次數:
防水補漏的施工方法有很多,注漿防水就是其中一種,那么衛生間可以做注漿防水嗎?小編跟您說,衛生間是可以采用注漿防水的,這種方法可以接解決衛生間的漏水問題,那么有人會問,能長久嗎?任何都是都是有它的使用壽命,只能說使用的壽命有多久,能否延長使用壽命!

首先衛生間是可以采用注漿防水的,針對衛生間管道周圍、底板滲漏水的情況,采用高壓注漿是可以解決的, 高壓化學灌漿堵漏技術是利用灌漿機產生的持續高壓,將化學料液灌注到砼內部的縫隙中,就可以了。
小貼士:能不能長久,這個也說不準,任何物品都是有使用壽命的,不敢保證他是否可以長久,較多就是使用的壽命有多久。
注漿防水的施工步驟
施工步驟:材料準備→技術準備→表層處理→檢查漏水點→清算滲漏基點→鉆孔→布置注漿嘴→封閉注漿→察看→拆嘴→封孔→涂抹堵漏靈→涂刷滲透結晶防水涂料→表層恢復
1、清理:詳細檢查、分析滲漏情況,確定注漿孔位置及間距。清理干凈需要施工的區域,鑿除砼表面析出物,確保表面干凈。
2、鉆孔:使用鉆孔工具沿孔洞四周鉆泄壓孔,鉆頭直徑為14mm,鉆孔角度宜≦45°,鉆孔深度≦結構厚度的2/3,鉆孔斜穿過主漏水孔。但不得將結構打穿,因動水較大孔洞內的粉塵會自行沖洗干凈。墻面慢滲則分別在滲水面鉆梅花孔。用清洗機沖洗注漿孔,直至注漿孔出水清澈則可進行下一步工作。
3、埋嘴:觀察主漏水孔的壓力,水流不急壓力不大時可用快干堵漏劑埋注漿止水針頭,(根據施工情況也可打入木楔再用快干堵漏劑封堵,結構穩固后再重新鉆開木楔再安裝膨脹止水針頭)。當結構達到一定的強度沒有滲漏時,其它泄水孔分別安裝膨脹止水針頭,用專用內六角扳手擰緊,使注漿嘴周圍與鉆孔之間無空隙,不漏水。墻面慢滲也依次安裝膨脹止水針頭。漏水點分別按層次錯位安裝25cm、10cm、8cm止水針頭,這樣注注漿可以從深層至表層完全密實注漿。堵塞所有孔洞、縫隙。
4、注漿:使用防水堵漏高壓注漿機試壓,不得超過砼結構受壓范圍。向注漿孔內灌注化學注漿料。單孔逐一連續進行。當相鄰孔開始出漿后,保持壓力3~5分鐘,即可停止本孔注漿,改注相鄰注漿孔。待所有的孔都注完后,回到先前靠前個注漿孔,再次注漿以保證壓力較大化。墻面注漿順序則為由下向上;待所有的孔注完后同樣也是回到先前靠前個注漿孔回注一次。
5、拆嘴:注漿完畢24小時,確認不漏即可去掉或敲掉外露的注漿嘴。清理干凈已固化的溢漏出的注漿液。
6、補強:用防滲漏水泥基滲透型結晶抗壓密封劑進行全面封堵或剛性RG材料抹面作保護層增強,較后用聚合物JS防水涂料,將分涂三遍以作表面防水處理。
注漿方式的施工注意事項
1、注漿前應對注漿系統進行全面的檢查,包括注漿閥、注漿管、及壓力表等器件接頭部位一定要牢靠,閥頭一定要擰緊。
2、注漿時應密切注意壓力表、流量、時間等參數,力求一次成功,對吃槳量大的部位采用間歇注漿方法。
3、注漿時在裂縫處可能出現漏漿、冒漿現象,這種屬于封閉不嚴所致,應停止注漿,封閉嚴密后再繼續操作。
4、注漿時偶爾出現壓力值突然上升,這種壓力屬于假壓力,是由局部管路或部位暫時堵塞所致,隨著更高壓力將堵塞物重開,壓力會下降,這屬于正,F象。
5、注漿時一定要注意保持通風良好,施工現場應遠離火源,嚴禁吸煙,防止火災發生。